Свяжитесь с нами по телефону или в мессенджере
8 (800) 300-87-86
Спросить о товареКупить разъединители фарфоровые РЛНД по оптимальной цене. Доставка по России и в страны СНГ. Фарфоровые РЛНД - высокое качество и всегда в наличии на складе.
Разъединители наружной установки типа РЛНД-1-10 высоковольтные, 3 - х полюсные используются для включения и отключения под напряжением участков электрической цепи при отсутствии нагрузочного тока. Применяются для заземления отключенных участков при помощи, совмещенных с разъединителем, заземлителей.
|
Эксплуатируются в условиях воздействия климатической среды для исполнения УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150:
|
|
Наименование параметра |
Значение параметра для типов разъединителей |
||
|
РЛНД-1-10-200 УХЛ1 |
РЛНД-1-10-400 УХЛ1 |
РЛНД-1-10-630 УХЛ1 |
|
|
Номинальное напряжение, кВ |
10 |
||
|
Наибольшее рабочее напряжение, кВ |
12 |
||
|
Номинальный ток, А |
200 |
400 |
630 |
|
Ток электродинамической стойкости, кА |
25 |
25 |
25 |
|
Ток термической стойкости, кА |
10 |
10 |
10 |
|
Время протекания тока термической стойкости, с:
|
|
||
|
Установленный ресурс по механической прочности, циклов ВО |
10 000 |
||
|
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее |
30 |
||
|
Допустимое тяжение проводов, прикладываемое к неподвижным изоляторам, Н, не более |
200 |
||
|
Масса трехполюсного разъединителя, кг:
|
|
|
|